    纺织空调设备日常维护保养 [空调设备的保养规定]

    时间:2020-01-09 07:50:18来源:百花范文网本文已影响

    空调设备的保养规定

     

    1.0             目的

    确保系统安全正常地工作,保障空调设备具有良好的性能。

    2.0             适用范围

    公司管理的大厦空调设备,包括空调主机、冷却水塔、冷却水泵、所有管线、阀门。

    3.0             职责

    3.1             管理处机电主管制定保养计划报公司设备部审批。

    3.2             空调工负责保养。

    3.3             管理处机电主管负责现场督导。

    3.4             遇需停机保养时,应事先发出停供通知单,尽量减少对业主(住户)的影响。

    4.0             内容

    4.1             月保养:

    4.1.1       水系统的保养:

    4.1.1.1 检查冷却水塔冷却水是否清洁,若不清洁应全部更换;

    4.1.1.2 清洗冷却水塔、塔盘;

    4.1.1.3 清洗冷却水管上的过滤器;

    4.1.1.4 在冷却水系统中加入缓蚀剂;
    (委外进行。)

    4.1.1.5 检查冷却塔和膨胀水箱补水浮球阀是否正常;

    4.1.1.6 检查系统阀门有无渗漏,清洁系统设备的表面。

    4.1.2       盘管风机的保养:

    4.1.2.1 清洁过滤网,风机传动部位注油,检查电动调节阀和温控开关。

    4.1.3       水泵保养:见《水泵定期保养规程》。

    4.2             半年保养:

    4.2.1       主机保养:

    主机由外委厂家每半年全面保养一次,管理处空调工和机电主管检查合格后在保养记录上签字。

    4.2.2       辅机的保养:

    4.2.2.1 冷冻泵、冷却水泵保养见《水泵定期保养规程》。

    4.2.2.2 控制柜保养见《低压配电柜控制柜保养规程》。

    4.2.2.3 电动阀开启与关闭性能、电器元件检查。

    4.2.3       冷却塔:

    4.2.3.1 风叶螺柱紧固,检查转动时是否振动,刮塔壁。

    4.2.3.2 齿轮箱油位检查、补油,皮带及皮带轮检查,轴承温升检查并补加润滑油。

    4.2.3.3 布水器转动情况检查。

    4.2.3.4 塔盘、塔体倾斜校正。

    4.2.4       管道系统:

    4.2.4.1 阀门漏水检修,保温层修补。

    4.2.4.2 冷却水管道加药除垢、除水藻。

    4.2.4.3 冷水管道加药除水垢。

    4.2.4.4 外表去锈油漆。

    5.0             中央空调及附属设备的年保养维护要求及表格

    5.1                冷冻机运行正常,控制系统灵敏、安全,对设备进行内部清洁,润滑,局部解体检查修理委外进行;

    5.2             变风量空调器各部位清洁,保持畅通、严密,保温良好;

    5.3             各种泵体运转正常,无泄漏;

    5.4             电气控制设备箱内无积灰,各种电器装置固定牢固,绝缘性能好,无爬      痕、碳化现象,且操作灵敏;

    5.5             各种阀门开关自如;

    5.6             冷却塔维保后次年能正常运行;

    5.7             分水器、集水器压力表以及温度计计量准确;

    5.8             膨胀水箱水质干净,箱体无积垢;

    5.9             年保养项目及要求(表)

     

     

     

     

    名称

    序号

    维护项目

    操作要点及技术要求

     

     

     

    1

    检查减速机皮带

    减速机内的皮带在停机是应保持松弛状态

    2

    检查轴承

    减速机内的轴承在停机后应加润滑油

    3

    检查循环水

    停机后必须将管路之循环水全部排除

    4

    检查热水盘

    热水盘中如有污物阻塞时应疏通

    5

    检查冷水盘

    冷水盘的排水管应随时打开,以便雨水溶液能流出

     

     

     

     

     

     

    6

    清洗过滤器(包括风口滤网、回风口滤网、风机)

    发现风量下降时,应立即清洗。清洗方法:可在肥皂水内轻轻揉擦及冲洗,然后用清水冲洗干净

    7

    清洗热交换器水管内部

    机组运转2-3年时应清洗热交换器水管内部,用压缩空气或水冲洗热交换器外部翅片

    8

    检查风道和管路

    注意风道及管路的严密性和保温情况,防止能量损失

    9

    检查软接风口

    细帆布软接口应妥加保护,长期使用产生老化或磨损引起漏风时应及时修补更换

    10

    检查门密封条

    如有漏风应及时更换

    11

    检查回风过滤器

    如有污物或灰尘堵塞过滤器,可用吸尘器清理或用普通肥皂水清洗,在重新装入机组以前,应使过滤器干燥

     

    相关热词搜索: