网站首页 公文大全 个人文档 实用范文 讲话致辞 实用工具 心得体会 哲学范文 总结范文 范文大全 报告 合同 文书 信函 实用
  • 文秘知识
  • 条据书信
  • 行政公文
  • 党团范文
  • 演讲稿
  • 自我鉴定
  • 合同范文
  • 策划书
  • 百花范文网 > 范文大全 > 自我鉴定 > 给排水管道工程施工 室外给排水管道工程施工方案

    给排水管道工程施工 室外给排水管道工程施工方案

    时间:2020-11-09 12:25:00来源:百花范文网本文已影响

    室外给排水管道工程施工方案 1、工程概况        本工程雨、污水及废水排水干管采用管材为:
    HDPE双壁波纹管,环刚度(8KN/m2), 带密封圈的承插式套管链接, 管径大小为DN300、DN400和DN500 (各部位管径尺寸详见设计图纸) 。

    2、编制依据 (1)《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-2010;

    (2)《现场设备、工艺管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-98;

    (3)《给排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008;

    (4)《工业设备、管道防腐工程施工及验收规范》HGJ229-91;

    (5)《工业金属管道工程质量检验评定标准》GB50184-94;

    (6)《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002。

    3、主要施工方法 3.1、排水管道施工工序 3.2、土方施工 (1)施工前要复测准备接入的管线的位置和高程,与设计高程无矛盾时方可进行施工。施工中执行二级测量复核制度,定期检查,做好施工的原始记录,及时进行竣工测量。开槽前要认真调查了解交叉口的现状管线及其他障碍物,以便开挖时采取妥善加固保护措施。

    (2)机械开槽, 槽底预留20cm,由人工清理槽底, 确保槽底原土不受扰动。

    (3)开槽区域内侧为地下室外墙, 外侧坡度原基坑支护中上部土钉墙结构,堆土距离开槽上口线保持一定安全距离。

    (4)开槽后,在铺设基础之前应约请有关人员包括设计、监理、甲方验槽,合格后方可进行下道工序。

    (5)槽底经验收合格后, 采用砂子铺设20cm基础,砂子基础应夯实以确保密实。管线上方铺设30cm级配砂石,并夯填碾压。

    3.3、管道施工 3.3.1 采用 DN300HDP、EDN400HDP、EDN500HDP管E材,管道接口采用带密封圈的承插式套管链接, 管道的施工应该严格按照《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-97要求施工。

    3.3.2 管材及配件的性能要求:
           施工所使用的管材,满足相应的设计图纸要求,环刚度不小于8KN/m2。材料进场后及下管前要对管材及附件进行检验,包括出厂合格证和检测报告。

    3.3.3 管材及配件的运输和存放 (1)管材在运输、装卸及堆放过程中严禁抛扔或激烈碰撞, 应避阳光爆晒。

    (2)HDPE管管材、配件堆放时,应放平垫实,堆放高度不宜超过1.5 米。

    (3)管道的铺设应在沟底标高和管道基础质量检查合格后进行进行,再铺设管道前要对管材、管件等重新进行一次外观检查, 发现有问题的管材、管件均不得采用。

    3.3.4 下管 (1)管材在放入沟内时,应采用可靠的软带吊具,平稳下沟,不能与沟壁或沟底剧烈碰撞。

    (2)每天下班前及时封堵,防止被水浸泡。

    3.4、HDPE 管接口施工        带密封圈的承插短管连接件常用于各种简单的预制安装管件间的装配, 在装配时可以采取水平式或垂直式安装。当安装空间受限制时, 这种变通的小尺寸连接法就具有一定的优势。该连接件还附带一个黄色保护帽, 可防止在装配未完成阶段垃圾的进入。

    在安装时还要注意,应先把管件末端倒角成15°,然后用软(钾)皂、硅酮或凡士林润滑表面。严禁用矿物油或油脂润滑以免破坏橡皮密封圈。此外,承插口不是用作扩张器的,所以管件必须完全插入承插口。

    相关热词搜索:室外 给排水 管道工程 室外给排水管道工程施工方案 给排水管道工程施工 给排水管道工程施工规范

    • 范文大全
    • 说说大全
    • 学习资料
    • 语录
    • 生肖
    • 解梦
    • 十二星座