网站首页 公文大全 个人文档 实用范文 讲话致辞 实用工具 心得体会 哲学范文 总结范文 范文大全 报告 合同 文书 信函 实用
  • 企划文案
  • 规章制度
  • 礼仪文书
  • 调研报告
  • 法律文书
  • 工作总结
  • 活动总结
  • 工作计划
  • 工作报告
  • 百花范文网 > 公文大全 > 法律文书 > [三段式电流保护整定校验方案]三段式电流保护

    [三段式电流保护整定校验方案]三段式电流保护

    时间:2020-08-24 20:04:14来源:百花范文网本文已影响

    前 言 瞬时电流速断和限时电流速断保护配合使用的结果,不仅可使被保护装置保护线路全长,而且尽量地满足了快速动作的要求,但是,这种限时速断保护只能弥补主保护的不足,却不能满足后备保护的要求,因为它的保护范围达不到下一线路的末端。所以,为了对本线路和下一线路起后备保护作用,还须装设一组过流保护。通过这种方式能够更好的对于电路进行保护,及时的对于电路中的电流进行切断,这样能够更好的对于电路进行保护。

    在社会网络化发展背景下,继电保护装置在网络环境里还近似一个功能齐全的计算机装置,而相对于整个电力网络系  算机网统来说,可以算是一个智能化终端服务器。继电保护装置借电保护助于网络技术的便利性,先利用互联网提供的平台获取电力网络系统运行数据、故障信息,或先连接到被保护原件读取护网络相关数据与信息,再将数据与信息传送给电力网络控制中心。由此可见,在社会网络化发展背景下,继电保护装置可以借助电力系统提供的广阔平台自动获取电力网络系统运行数据及故障信息,并对通信数据进行测量与控制,从而使得继电保护装置具备集保护、测量和控制于一体的综合自动化功能。继电保护能够有效的保证电路系统进行正常的运行,从而保证电力系统能够正常的进行工作。

    电力系统的各级调度部门,其整定计算的目的是对电力系统中已配置安装好的各种继电保护,按照具体电力系统的参数和运行要求,通过计算分析给出所需的各项整定值,使全系统各种继电保护有机协调地布置,正确地发挥其作用。本设计主要针对长沙市岳麓区一段35kV单侧电源辐射形输电线路发生短路故障中,通过对长沙市岳麓区一段35kV单侧电源辐射形输电线路发生故障时三段式电流保护的动作整定值计算和实验产生的整定值校验数据进行分析并得到正确结论。

    摘 要 本设计是针对三段式电流保护整定校验方案,主要可分为三大部分:(1) 资料收集与概念分析(2)三段式电流保护整定校验工作计划的制定与实施(3)过程检查及项目总结分析。

    资料收集与概念分析主要是收集计算所需资料,介绍三段式电流保护、三段式电流保护的构成和作用,现行常用三段式电流保护整定校验介绍。整定校验工作计划的制定与实施主要是针对35kV单侧电源辐射形输电线路情况选定计算方法和步骤,并以计算方法和计算步骤实施电流保护的理论计算。过程检查及项目总结分析主要是对设计过程进行检查与控制,通过计算结果分析35kV单侧电源辐射形输电线路三段式电流保护整定校验情况并提出解决措施。

    关键词:三段式电流保护;
    整定计算校验;
    继电保护 目 录 前 言 II 摘 要 III 第1章 项目任务 1 1.1 任务背景 1 1.2任务描述 1 1.3任务目标 2 第2章 信息咨询 3 2.1 三段式电流保护基本概念 3 2.2 三段式电流保护保护范围 6 2.3 三段式电流保护的动作时间 6 2.4三段式电流保护接线方式 6 2.5相间短路三段式电流保护的逻辑框图 7 2.6 三段式电流保护在电力系统中的应用 8 2.7整定继电保护定值时的电力系统运行方式选择 9 第3章 制定35kV单侧电源辐射型线路三段式电流保护整定校验工作计划 11 3.1撰写毕业设计方案 11 3.2编制三段式电流保护整定校验设计方案 11 3.3撰写毕业设计 11 3.3数据表 12 第4章 实施35kV单侧电源辐射型线路三段式电流保护整定校验的工作计划 13 4.1 实施长沙市岳麓区某地段35kV单侧电源辐射形输电线路整定值及灵敏度校验操作流程 13 4.2 实施35kV单侧电源辐射型线路三段式电流保护整定校验理论计算 16 第5章 过程检查与控制 19 5.1三段式电流保护整定校验过程检查 19 5.2三段式电流保护整定校验过程控制 20 第6章 项目总结 21 6.1三段式电流保护整定值计算总结 21 6.2三段式电流保护整定值校验总结 23 6.3过程总结 23 致 谢 25 参考文献 26 第1章 项目任务 1.1 任务背景 在电力行业中,电气设备比较多,用电设备的容量相当大,电气系统的运行安全问题就显得非常重要。但是各种电气设备在长期的运行过程中,不可避免地会发生一些短路故障。万一哪个线路出现短路情况,其短路电流要比额定电流大几十倍,必须要立即切断故障的电源,假如没有及时切断故障电源,后果将会非常严重,不仅会烧毁用电设备,而且还有可能会发生火灾和危及人身安全。如果遇到严重的供电系统的短路故障,一定要在非常短的时间里、甚至要在几个微秒的时间内快速地切断故障电源。这些操作要由变电所的值班运行人员来完成是很难做到的,首先要确定是哪一线路发生的短路故障,几乎同时还要快速地切断故障的电源,在这样短的时间内是不可能由值班人员来安全地完成任务的。为此,必定要通过电流保护的装置来完成,才能迅速地把短路故障电源切除,保证供电系统和电气设备的安全运行。35 kV以下的变电所主要运用单侧电源网络相间短路的三段电流保护 1.2任务描述 如图1所示,在长沙市岳麓区有一段35kV单侧电源辐射形输电线路,线路L1,L2上均配置有三段式电流保护。已知; 1.系统在最大、最小运行方式下的系统电抗分别为Xs.max =7.9Ω,Xs.min =5.4Ω,T1,T2变压器归算至被保护线路电压等级的阻抗为28Ω 2.线路L1、 L2的长度分别为L1=20KM, L2=30KM ;线路每公里正序电抗为X1=0.4Ω 3.线路L-1 的最大负荷功率为9MW,功率因数 cos∅ =0.9,: KTA=3005,电动机自起动系数Kss=1.3 4.变电所L2中变压器连接组别为Y,d11,且在变压器上装设差动保护。

    5.试对线路L1上配置的三段式电流保护进行整定计算。

    6.在实验室对所得出整定值进行校验。

    L1 L2 图1三段式电流保护整定计算图 1.3任务目标 1.明确毕业设计的性质、目的、任务和要求 2.学会微机保护的三段式电流保护的定值设定和定值检验方法 3.熟悉三段式电流整定校验,从理论上分析三段式电流保护组成、结构原理、关键参数的影响;

    4.通过理论分析,找到要设计的三段式电流保护参数,确定保护配置相关原则 5.梳理35kV单侧辐射型输电线路三段式电流保护的整定计算方法,详细分析整定计算方法的原理、整定计算数据的要求、计算的准确性。

    6.运用所学专业知识设计三段式电流保护整定校验方案。

    7.对实验数据进行整理、计算、分析得出结论 8.对数据进行处理形成曲线,对曲线中参数变化规律进行分析和总结 9.加深对三段式电流保护基本原理的理解 第2章 信息咨询 2.1 三段式电流保护基本概念 瞬时电流速断和限时电流速断保护配合使用的结果,不仅可使被保护装置保护线路全长,而且尽量地满足了快速动作的要求,但是,这种限时速断保护只能弥补主保护的不足,却不能满足后备保护的要求,因为它的保护范围达不到下一线路的末端。所以,为了对本线路和下一线路起后备保护作用,还须装设一组过流保护。通过这种方式能够更好的对于电路进行保护,及时的对于电路中的电流进行切断,这样能够更好的对于电路进行保护 电网结构简单的单侧电源环形网络及辐射状网络,一般采用带方向或不带方向的电流电压保护作为相间故障的主保护及后备保护,可以满足选择性,灵敏性及快速性的要求。

    电流、电压保护般按接于全电流及全电压设计,反应故障状态下电流及电压的数值。根据需要,保护由瞬时限或带时限;无方向或带方向;单段或数段保护组合而成。由于电流电压保护的保护区或灵敏度随着电网的运行方式的变化而变化,当电网的运行方式变化较大时,电流电压保护特性受到严重影响,同时,系统振荡电流也对该类保护有较大的影响,所以电流电压保护一般不作为110kV及以上电网中线路的主保护。为了有选择性地切除故障,电流电压相间保护按阶梯时限特性构成。一般情况下,三段式电流保护保护包括三个时限阶段,即:
    A.第一段:通常指主保护的瞬时段,保护不经时限元件,而以本身固有动作时限发出跳闸脉冲。  B.第二段:通常指主保护的限时段,其动作参数与相邻元件上的主保护相配合。

    C.第三段:通常指后备保护段,一般由各类过电流保护构成 (1) 瞬时电流速断保护:
    瞬时电流速断保护又称无时限电流保护,指对于仅反应于电流增大而瞬时动作的电流保护。

    图2.1 瞬时电流速断保护工作原理示意图 A.作用:快速切除设备和线路故障。

    B.整定原则:躲过本线路末端最大短路电流。

    C.灵敏度:灵敏度用保护范围占线路全长的百分数表示。

    D.瞬时电流速断保护反应线路故障时电流增大而动作,并且没有动作延时,所以必须保证只有在被保护线路上发生短路时才动作,这就是保护选择性的要求,瞬时电流保护是通过对动作电流的合理整定来保证选择性的 图2.2构成原理图 (2) 限时电流速断保护 限时电流速断保护的单相原理接线如图所示,它比瞬时电流速断保护接线增加了时间继电器KT,这样当电流继电器KA启动后,还必须经过时间继电器KT的延时K1II才能动作于跳闸。而如果在K1II以前故障已经切除,则电流继电器KA立即返回,整个保护随即恢复原状,不会形成误动作。

    A. 作用:能够对外界的故障进行及时的排查,从而保证线路能够正常的运行,从而减少了安全事故发生的概率。

    B.要求:能够快速的保护电路正常的运行,如果电路通过的电流快速的增大,能够及时的断开电路,从而起到保护的作用。

    C.工作原理:在线路进行工作的过程中,由于线路较长,并且经过风吹雨打,很容易导致线路出现短路的现象,严重的影响着人们正常的生活。所以对于用电线路进行保护是至关重要的。当用电线路中的电流超过一定的范围内,需要及时的断开电路中的线路,从而起到一定的保护的作用。

    构成原理图:
    图2.3构成原理图 (3) 定时限过电流保护 A.概念:指其启动电流按照躲过最大负荷电流来整定的保护装置。

    B.作用:作为本线路主保护拒动的后备保护;
    作为下线路保护或开关拒动的后备保护 。

    C.要求:正常时不应该动作,短路时启动并以时间来保证动作的选择性。

    D.构成:定时限过电流保护的原理接线与限时电流速断保护相同,只是动作电流和动作时限不同。

    2.2 三段式电流保护保护范围 I段:本条线路首端的一部分,其最大保护范围不小于全长的百分之五十,最小保护范围不小于全长的百分之一十五到百分之二十。

    II段:本条线路全长,延伸到下条线路,并且不超过下条线路的I段保护范围。

    III段:本条线路全长,下条线路全长,延时到下条线路,无终点限制。

    2.3 三段式电流保护的动作时间 I段:0s。

    II段:0.5s,当灵敏度不满足时为1s。

    III段:t1III=t1II+0.5。

    2.4三段式电流保护接线方式 电流保护的接线方式,就是指保护安装处A B C三相的电流互感器和电流测量元 件之间的连接方式。为反应相间短路,电流保护的实际接线要求至少在两相上应装有电流互感器和电流测量元件,如图所示,图2.4为完全星形接线,三相均有电流互感器和电流测量元件,一般用于大接地电流系统。图2.5为不完全星形接线,仅两相安装了电流互感器和测量元件(规定安装在A ,C相上),一般用于小接地电流系统。

    图2.4完全星形接线图 图2.5不完全星形接线图 2.5相间短路三段式电流保护的逻辑框图 图2.6逻辑框图 1,4,7——A,B,C三相I段电流保护测量元件;
    2,5,8——A,B,C三相II段电流保护测量元件;
    3,6,9——A,B,C三相III段电流保护测量元件; 10,12,12,18——或门;
    13,14——II,III段电流保护延时元件;
    15,16,17——I,II,III段电流保护动作报警信号元件。

    图1.7网络示意图 三段电流保护常用于中,低压网络作为主保护和后备保护,反应相间短路的三段式电流保护构成的三相简要逻辑框图如图1所示,图中或门18输出启动出口跳闸继电器 1QF。

    当如图2所示网络中K2点(在1QF该保护的I段保护范围)发生AB两相短路时,电流测量元件1,2,3,4,5,6均动作,其中测量元件1,4直接经过或门10和18启动出口跳闸回路和信号元件15KS,跳开断路器1QF,切除故障。虽然测量元件2,5经或门11启动延时元件13KT,测量元件3,6经或门12启动延时元件14KT,但因故障切除后,故障电流已消失,所有测量元件返回,使延时元件13KT,14KT(延时未到)也返回,即电流保护第II,III段不会动作,不会送出跳闸信号。同理分析本线路末端AB短路时,电流测量元件2,3,5,6均动作,13KT,14KT延时元件启动,若tOP.1II<tOP.1III,则只有延时元件13KT动作送出跳闸信号跳开断路器1QF,延时元件14KT因故障切除后电流测量元件2,3,5,6均返回,不动作。

    2.6 三段式电流保护在电力系统中的应用 (1) 各段保护的主要构成方式及其在电力系统中应用情况如下。

    A.为了提高三段式电流保护的水平,所以应该采用限电流的保护装置,这样如果电路发生特殊的问题能够及时的断开电路,更好的对于建筑进行保护。

    B.无时限电流速断保护作能够有效的对于电路进行保护,如果有人深入变压器,这样能够及时的断开电压,更好的对于人身的生命安全进行有效的保护,降低了安全事故发生的概率。

    C.无时限电流速断保护是最为常见的一种保护方式,如果当线路运行中电流突然间增大,电流增大主要是由于电路短路所导致的,所以应该及时的进行断开,这样能够有效的对于电路进行相关的保护。

    D.无方向性无时限电流速断保护能够更好的对于线路进行保护,减少了安全事故发生的概率。

    (2) 三段式电流电压保护在35kV电网中线路上广泛应用。

    在某些情况下,保护仅由其中的一段或两段构成。在单侧电源的终端单回线路上,通常仅需装设主保护的瞬时段及后备过电流保护;在单侧电源供电的环形网络中,连接至电源母线上的单回线路对侧的保护,有时仅需装设一段过电流保护。

    2.7整定继电保护定值时的电力系统运行方式选择 电力系统的运行方式,是指电气主接线中电气元件实际所处的工作状态(运行,备用,检修)及其连接方式。首先要明确一点,即电力系统的运行方式并不一定就是整定继电保护,定值时所要选择的运行方式。正确选择整定继电保护值时电力系统的运行方式,是整定值正确性的必要条件。因此,在整定定值之前,首先要选择计算定值时的运行方式。

    (1) 最大,最小运行方式确定 A.整定继电保护值时最大运行方式:系统在某种运行方式通过保护的电流最大。

    B.整定继电保护值时最小运行方式:系统在某种运行方式通过保护的电流最小。

    C.分析下图中QF1上整定继电保护定值时系统最大,最小运行方式。图 整定QF1继电保护定值时最大运行方式:L2停,其余全投。整定QF1继电保护定值时最小运行方式:停一组容量大的发——变组,其余全投。该系统的最大运行方式:所以设备全投:该系统的最小运行方式:停一组容量大的发——变组和一条线路。由此可见系统最大,最小运行方式不一定就是继电保护整定定值时的最大,最小运行方式。因此,整定继电保护定值时的电力系统运行方式,要根据具体情况选择。

    图2.8运行方式网络示意图 第3章 制定35kV单侧电源辐射型线路三段式电流保护整定校验工作计划 3.1撰写毕业设计方案 第一阶段(准备阶段) 对设计的题目进行分析,小组讨论并确定选题方向,小组成员收集并整理相关的初步轮廓。

    第二阶段(设计阶段) 完成开题报告和目录、进行毕业设计方案的编写、对毕业设计方案进行完善。

    第三阶段(完成阶段) 检查论文格式,完成设计方案,提交毕业论文,设计进度结束,准备答辩。

    3.2编制三段式电流保护整定校验设计方案 1.梳理实验过程任务 2.作出实验接线图 3.正确填写表格中的数据 4.作出实验结论 5.对本次实验的返回系数判断是否符合要求 6.分析判断返回系数的高低影响 3.3撰写毕业设计 1.确定毕业设计提纲。

    2.撰写毕业设计。

    3.通过小组成员的分工,相互配合,通过各种途径查询相关资料,完成毕业设计技术报告,以下是本次毕业设计小组成员的进度安排表。

    时间 设计任务 主要内容 成果 分工 12.05-12.06 集合讨论,确定设计中心点 得出设计中心点 明确中心点 祁清俊(组长):负责整个任务设计包括人员分配与时间划(准备实验所需器具对器具进行检查实施工作计划对实验仪表进行接线,记录每段电流整定值,整理实验数据,收拾器材),总结以。

    12.07-12.13 收集资料,完成后进行整理设计 收集、整理资料 得到所需资料 12.14-12.16 进行保护配置,保护选型 进行保护配置,微机选型 配置设计完毕 12.17-12.20 根据资料与案例,以中心点完成初稿 完成设计初稿 初稿完成 12.21-12.25 对设计内容及格式进行修改,完善设计 在指导老师帮助下不断改进设计直至完善 设计修改完成 12.26-12.30 完成答辩 毕业设计答辩 答辩完成 表4-1 毕业设计进度安排表 3.3数据表 定值整定 I段:电流1990A:时间0秒 II段:电流1210A:时间0.5秒 III段:电流490A:时间2秒 1.05Izd A相 1.05Izd 1.05Izd B相 1.05Izd 第4章 实施35kV单侧电源辐射型线路三段式电流保护整定校验的工作计划 4.1 实施长沙市岳麓区某地段35kV单侧电源辐射形输电线路整定值及灵敏度校验操作流程 已知长沙市岳麓区某地段35kV单侧电源辐射形输电线路整体情况如任务描述,所有线路信息完备、线路设备参数完整、数据真实可靠。根据所有的实际情况,对长沙市岳麓区某地段35kV单侧电源辐射形输电线路整定值进行校验。

    实施设计方案:用实验室的单相调压器一台,WGB-112N微机线路保护一台,交流电流表一块,点秒表,滑线电阻(18欧姆)一个,刀闸开关一个进行接线。

    图3实验接线图 (1) 实验操作步骤 接线完成后,合上电源K1和短路开关K3,调节调压器,使电流等于1.05I段整定值,然后拉开K3,并用按钮合上断路器。此时,I段保护应可靠动作,数字点秒表会测出动作保护时间,其他两段不应动作,用相同的方法可做其它两段的定值测定。以相同的方法,加0.95倍的整定值,其定值所对应的保 护应可靠的不动作(不误动检验从III段开始,做一段退一段)。

    (2) 三段式电流保护整定计算及灵敏度校验公式 瞬时电流速断保护 A.对于单侧电源的辐射形电网,电流保护装设在线路始端,当线路发生三相短路时,短路电流计算如下:
    IK(3)= E∅Zs+Zk = E∅Zs.min+Z1Lk 式中E∅——系统等效电源的相电动势; Zs——系统阻抗(系统电源到保护安装点的阻抗);

    Zs.min——最大运行方式下系统阻抗;

    Zk——短路阻抗(保护安装点到短路点的阻抗)。

    (Zs+Zk)为电源至短路点之间的总阻抗。当短路点距离保护安装点越远时,Zk越大,短路电流越小;
    当系统阻抗越大时,短路电流越小;
    而且短路电流与短路类型有关,同一点(其中 )。

    B.线路L1的瞬时电流速断保护动作电流的整定原则;
    躲过本线路末端短路的可能出现的最大短路电流,计算如下:
    Iact.1I=KrelIIK.B.max(3) 式中Iact,1I——线路L1的瞬时带你来速断保护一次动作电流;

    KrelI——瞬时电流速断保护的可靠系数,一般取KrelI=1.2-1.3;

    IK.B.max(3)——最大运行方式下,线路L1末端(母线)发生三相短路时流过保护1(即线路L1)的短路电流。

    C.保护范围,灵敏度的校验 Lmax≥50%L Iact.1I=E∅Zs.min+Z1Lmax Lmin≥50%L Iact.1I=E∅Zs.max+Z1Lmin32 限时电流速断保护 A.动作电流整定为:Iact.2I=KrelIILK.C.max(3) 引入可靠性配合系数KrelII(一般取为1.1—1.2),则得;

    LK.C.max(3)=E∅Zs.min+Z1LAC B.动作时限得整定 t1II=t2I+∆t≈∆t C灵敏度校验:为了能够保护本线路得全长,限时电流速断保护必须在系统最小运行方式下,线路末端发生两相短路时,具有足够的反应能力,这个能力通常用灵敏系数 Ksen=保护末端金属性短路时故障参数的最小计算值保护装置的动作参数值 为了保证在线路末端短路时,保护装置一定能够动作考虑到电流互感器TA,电流继电器误差,根据规程要求Ksen≥1.3~1.5 定时限过电流保护 A.为了使得保护装置进行正常的工作,所以流入保护装置的电流必须大于最大负荷电流IL.max,即:
    IactIII>IL.max B.如果保护装置存在着一些故障,所以应该及时的恢复电压,这样才能够更好的启动保护装置,所以返回电流Ire应大于负荷自启动电流KastIL.max,即:
    Ire>KastIL.max Kre=IreIactII 综合两式 IactIII>KastIL.maxKre 为了保证两个条件都满足,取以上两个条件中较大者为动作电流整定值,即 IactIII=KrelKreKastIL.max 式中,Kast——自启动系数,一般取1.5~3 Krel ——可靠系数,一般取1.15~1.25 Kre——电流继电器的返回系数,一般取0.85~0.95 C.灵敏度校验 当定时限过电流保护作为本线路的近后备时,要求Idz≥1.3~1.5。当定时限过电流保护作为相邻线路的远后备保护时,要求 Ksen=LK.minIactIII≥1.2 4.2 实施35kV单侧电源辐射型线路三段式电流保护整定校验理论计算 (1) 瞬时电流速断保护整定计算 B母线短路最大三相短路电流为:
    LK.B.max(3)=E∅Xs.min+X1L =370003×5.4+20×0.4=1590A IOP.1=IKrelIK.B.max=(3)1.25×1590=1990A 最小保护区计算:
    Lmin=1X132×EsIop.1I-Xs.max =10.432×3731.99-7.9 =3.49km LminL×100%=17.5%,满足要求。

    (2) 限时电流速断保护整定计算 A.与相邻线路瞬时电流速断保护配合,则:
    LK.C.max(3)=370002×5.4+50×0.4=840A IOP.1II=KrelIOP.2I =1.15×1.25×840=1210A B.与相邻变压器配合 LK.E.max(3)=370003×5.4+20×0.4+28=520A IOP.2I=KrelLK.E.max3 =1.3×520=680A 选保护动作电流为以上计算较大者,即IOP.1=II1210A。

    保护灵敏系数计算:
    IK.B.min(2)=32×E∅Xs.max+X1L =370002×7.9+20×0.4=1160A Ksen=IK.B.min(2)IOP.1II=11601210<1.25A 改与T1低压侧母线短路配合,则:
    IOP.1II=680A Ksen=IK.B.min(2)IOP.1II=1160680=1.71 值得注意的是,选用与相邻变压器配合时,相当于是与II段配合,所以保护的动作时间取1s。

    (3) 定时限过电流保护整定计算 IL.max=9.5×1033×0.95×35×0.9=183A IOP.1III =KrelKssKreIL.max =1.2×1.3×1830.85=335A 近后备保护时的灵敏系数为:
    Ksen=IK.B.min(2)IOP.1III=1160335=3.46>1.5 作为相邻线路的远后备的灵敏度系数为:
    IK.B.min(2)=370002×7.9+20×0.4=660A Ksen=IK.B.min(2)IOP.1III=660335=1.97>1.2 作为相邻变压器的远后备的灵敏度系数为 IK.E.min(3)=370003×7.9+20×0.4+28=490A Ksen=IK.E.min(3)IOP.1III=490335=1.46>1.2(保护接线采用两相三相继电器) 灵敏度满足要求。保护的时限按阶梯原则,比相邻元件后备保护最大动作时间大一个时间级差∆t。

    (4) 整定计算校验数据 定值整定 I段:电流1990A: 时间0秒 II段:电流1020A: 时间0.5秒 I段:电流490A: 时间2秒 1.05Izd 2089A:0.1S(I段跳闸) 1071A:0.51S(I段跳闸) 514.5A:2.22S(III段跳闸) 0.95Izd 1890.5A:0.56S(II 969A:1.19S(III段 不动作 段跳闸) 跳闸) 1.2Izd 2388A:0.09S(I段跳闸) 1224A:0.55S(II段跳闸) 588A:2.25S(III段跳闸) 第5章 过程检查与控制 5.1三段式电流保护整定校验过程检查 在对三段式电流保护整定值进行校验时必须严格按照老师指导进行校验,因为在校验时是在实验室进行的,实验室是带有220V电压的设备,设备也是很贵重的。所以在实验前应该在老师的指导监督下正确的对设备进行选定和接线,在接线完成后,应由老师检查确认接线正确后按照步骤进行整定值的校验,期间应依次记录实验所得到的数据,并对数据进行整理和总结填表。在实验过程中应特别注意以下几点:用按钮(在电源刀闸下方)合上断路器之前先拉开k3,并将电秒表和保护装置复位。

    A.输入定值时必须退出所有与本实验无关的软压版。

    B.测试1段定值时按钮操作要动作迅速,以免开关跳跃。

    C.指针式电秒表转换开关置连续位置。

    而在这些实验操作过程检验的目的是为了防止进行实验操作时出现安全事故。查阅相关资料,了解相关技术参数,以安规为基础,在进行自检时,检查中应涉及到的以下几点:
    试验场地湿度正常,试验时有满足试验的电源,场地中应无障碍物,且照明良好,测试对象处于停运状态,现场安全措施完整、可靠,现场应保持干净整洁;

    所有的作业人员应身体健康,精神情况良好,且必须掌握国际单位制电力安全工作规程的相关知识,并经过了相关的考试,工作人员应能够熟悉操作微机保护相关的设备;

    实验前应检测实验设备是否能正常运作,检查线路是否连接正确,仔细的对微机保护装置进行检查,还有微机保护相关仪器是否配置正确,记录表纸纸准备是否充分。

    经过以上等要点进经过反复核查,进一步完善设计。

    5.2三段式电流保护整定校验过程控制 按图接线,调压器输出零位,滑线电阻置中间位,经老师检查后,合上电源K1和短路开关K3。

    调节调压器,使电流等于1.05I段整定值,然后拉开K3并用按钮合上断路器,此时,I段电流保护应可靠动作,数字电秒表会测出保护动作时间,此时,限时电流速断保护和定时限过电流保护不应动作。用相同的方法可以测量出其他两段电流保护的整定值。

    以相同的方法,加0.95倍的整定值,其定值所对应的保护应可靠的不动作。

    实验操作前的安全过程控制与数据记载:严格按照工作制度进行设备与电路连接,工作人员必须符合工作要求,工作场地必须符合工作要求,谨记“五防”,记载整定校验数据。实验操作时的安全过程控制与数据记载:严格按照工作制度进行设备安全操作,防止频繁操作,记载整定校验数据。实验操作后的安全过程控制与数据记载严格按照工作制度进行线路拆除与设备断开连接,并对计算整定值、实验室整定校验数据对比,得出结论 第6章 项目总结 在做继电保护配置进行整定的过程中,应该提高继电保护装置的灵敏度以及可靠性,所以应该进行相关的整定,这样才能够更好的发现继电保护装置所存在的问题,再根据整定的结果进行,对于继电保护装置进行相关的调整,这样才能够更好的是继电保护装置进行正常的工作。能够使得灵敏度达到正常的需求,减少了家用电器意外事故发生的概率,从而能够更好的使电力系统能够正常的进行工作,所以对于继电保护装置进行相关的证明是至关重要的。

    三段式电流保护主要是通过对于电路中的电流进行分析,一旦电流超出一定范围内,就会起到一定的保护的作用,迅速的断开电路,能够更好的对于用电器以及电路进行保护。由于其三段式电流保护装置内部结构简单,并且生产成本较低,被广泛的应用在电路保护的过程中,并且取得了显著的成绩。

    但是三段式电流保护在这项工作的过程中,很容易受到外界因素的影响,所以对于三段式电流保护装置进行相关的整理是至关重要的,这样能够更好的对于该装置的灵敏度进行校验,如果灵敏度不在保护范围内,就很容易出现问题,严重的影响着电路系统进行正常的运行,所以对于三段式电流保护装置进行相关的指令是至关重要的,这样才能够更好的保证三段式电路保护装置进行正常的运行。

    6.1三段式电流保护整定值计算总结 三段式电流保护的整定配合应注意点多段保护的整定应按保护段分段进行。第I段(一般指瞬时电流速断保护段)保护通常按保护范围不伸出被保护对象的全部整定范围整定。其余各段应按上,下级保护的对应段进行整定配合。所谓对应段是指上一级保护的II段与下一级保护的I段相对应。同理类推其他保护段。当这样的整定结果不能满足灵敏度的要求时,可不按对应保护段整定配合,即上一级保护的II段与下一级保护的II段配合,或与III段配合。同理,其余各段保护也按此方法进行,直至各段保护均整定完毕。

    具有相同功能的保护之间进行配合整定,列如相间保护与相间保护进行配合,接地保护与接地保护进行配合。在特殊情况下,若不同功能的保护同时反应了一种故障,这种情况应防止无选择性的越级动作。举例来说,在线路上发生了相间短路,相邻上一级的零序电流保护某一段因不平衡电流过大而误动作,此时可通过提高该段保护的整定值来加以防止。

    应当提出,多段式保护的最后一段,还可以采用各级保护最后一段之间相配合的方法。这种方法的优点是提高了保护的远后备性能,缺点则是整定时间过长,甚至达到不可接受的程度,特别是在环网中还有循环配合无终止的弊病,以致无法取得整定结果。实际上,为了取得较好的整定方案,以上几种整定配合方法总是交错使用的,经过分析比较后才能最后确定整定值。所以,这也是多段式保护整定比较复杂的原因之一。

    (1)三段式电流保护区别 过电流保护主要是通过的电流较大时,会进行自我保护,是一种自动保护的装置。然而当电路发生短路的时候,这样就导致电流不断的增大,为了更好的保护用电器,所以应该及时的进行断电,这样才能够起到后备保护的作用,不必要损害用电器。由于电流是非常短暂时间产生的,所以应该及时的断开电路,以免电流过大损害用电器。这对于是对于三段式电流进行矫正是至关重要的,这样有助于降低故障发生的概率,从而保障用电器能够进行正常的工作。

    (2)三段式电流保护方式选择 采用合适的保护方式是至关重要的,主要要根据实际进行出发。这样才能满足消费者的需求,对于保护装置的选择要求最为简单,并且保护性极为可靠。由于电流是瞬时间产生的,所以要求保护装置的灵敏度要高。所以需要对于三段式电流保护整定装置进行矫正,通过整定计算,能够更好的检验三段式电流保护整定装置是否达到了要求?如果灵敏度不能够满足要求,就很可能出现短路发生意外事故,很有可能会损坏用电器,使用电器烧毁。所以应该调整三段式电流保护整定装置的灵敏度,这样才能够更好的对于电路进行保护,所以对于保护装置选择的方式是至关重要的,所以应该根据实际情况进行出发,合理的进行选择保护的方式。

    (2) 相邻上,下级之间的配合有三个要点 A. 在时间上应有配合,首先要考虑到灵敏度,应该在一定的范围内积极的进行配合,这样才能提高三段式电流保护装置的灵敏度,遇到特殊情况下及时断开电路,这样有助于对于三段式电流保护装置的保护,减少了意外情况的发生的概率。

    B.在对于三段式电流保护装置进行整定的过程中,会产生几个整定值,所以对于政治的选举是至关重要的,为了更好的提高三段式电流保护装置的安全性以 及高效性,所以应该选取最为合适的整定值,这样有助于对于故障的排查,更好的对于保护的动作进行保护。如果选择最小的整定值,这就需要花费较长的时间进行整定,不利于对于三段式电流保护装置的保护。

    C.多段保护整定,如果保护装置保护的效果较好时,还需要采用后备保护的方法,这样能够提高三段式电流保护整定装置的高效性,更好的对于三段式电流保护装置进行保护,减少了安全事故发生的概率。

    其次,还需要对于电网中阶段式保护进行相关的整定,在这个过程中需要进行一定量的计算。通过计算得出的结果,在对于三段式电流保护装置进行相关的调整,这样能够更好的提高电流保护装置的灵敏度,更好的对于电路进行保护,减少了意外事故发生的概率。

    6.2三段式电流保护整定值校验总结 通过对三段式电流保护在实验室中进行整定校验后,使我对三段式电流保护有了更直观的了解。首先通过对继电器的整定,继电器的校验,对于电流保护整定值的校验是至关重要的,在进行整定的过程中,应该确定各个环节无误后,在进行相关的系统调试,这样才能够更好的确保调试的准确性。在调试的过程中一旦发现短路,应该采取一定的措施进行保护,这样才能够更好的保证调试的准确性。再进行调试完成以后记录相关的数据,分析原因。而通过对三段式电流保护整定校验技术的大量应用,不仅为继电保护的正确动作提供了依据,这样能够更加提高调试的准确性。降低了员工工作的效率,能够使电力系统进行稳定的工作,减少了意外事故发生的概率。

    6.3过程总结 毕业设计对于大学生来说是至关重要的,能够提高大学生自身的实践的能力,提高自身的修养,这看似无奇的一个课题,实则需要用到我们在学校学到的许多专业知识,是对我们基本功的巨大考验,如果非要问我毕业设计像什么,我觉得毕业设计就像知识界的大阅兵 刚开始抽到这个三段式电流保护整定校验题目时,我的心里是既开心又担心,之所以开心是因为三段式电流保护整定校验正是我们专业学习课程的重点课程,担心是因为三段式电流保护整定校验也是学习的难点,我记得我在学习这个章节知识的时候就深有体会,说简单是不可能的,复杂的电路图还有繁多的公式看的 我眼花缭乱,辛好我的指导老师柳芊芊老师一遍又一遍的给我讲解,这才勉强听懂,正是因为授课老师对这个章节的优秀讲解才让我有了坚持完成这篇毕业设计的决心于信心。

    既然要做毕业设计,我首先想到的是查阅书籍,说干就干,我和我同学就去学校图书馆去借阅三段式电流保护的有关书籍,后来怕文献不够,我和同学还专门去了长沙市图书馆和省图书馆借阅相关书籍,在市图书馆内书架上堆满了各种各样,各门各类的书籍,终于在其中书架的一个不起眼的角落里找到了即本我想要的三段式电流保护的书籍文献,费了这么大的功夫,才算把毕业设计第一步完成了,好在这些珍贵的文献也在之后毕业设计的制作中帮上了大忙。

    文献资料搞定后我还松了一口气,但很快我发现我高兴得太早了,现实很快给了我当头一棒。因为接下来就是着手构造毕业设计的大体框架的时候了,由于没有任何经验,问同学也是一头雾水,都像是无头苍蝇一样乱撞。还好这时候柳芊芊老师給我就毕业设计框架的大体一个明确的指导,还专门腾出了一间实验室给我们做实验用,这也让我的毕业设计得以顺利进行下去,并且还让我的三段式电流保护整定值有了校验的条件。在我进行毕业设计的过程中,我的老师给了我很大的帮助。让我真正的把理论知识应用在实践中,提升了我的理论的技能。使我在未来的社会工作中给予了很大的帮助,提高了我自身的解决实践的问题的能力。

    致 谢 历时几个月,从论文选题到搜集资料,从开题报告、写初稿到反复修改,期间我参加了学校培训,时间缩短了一个多月,经历了喜悦、聒噪、痛苦和彷徨,在写作论文的过程中心情是如此复杂。如今,伴随着这篇毕业论文的最终成稿,复杂的心情烟消云散,自己甚至还有一点成就感。

    虽说掌握了一定的专业知识,但正真动手做毕业设计的时候还是遇到了不少的困难,因为毕业设计是把理论知识变成实践知识的过程,毕业设计不仅仅要用到我们所学的专业知识,更要融入自己的设计思路进去,这是没有什么前车之鉴的,完全需要自己开动脑筋来设计。所以指导老师帮了我大忙,因为指导老师在百忙之中抽空给我讲解了思路,还给了我做实验的场地。

    本课题在选题及研究过程中得到柳芊芊老师的亲切关怀和悉心指导下完成的。她严肃的科学态度,严谨的治学精神,精益求精的工作作风,深深地感染和激励着我。从课题的选择到项目的最终完成,老师都始终 给予我细心的指导和不懈的支持。柳老师不仅在学业上给我以精心指导,同时还在思想、生活上给我以无微不至的关怀,在此谨向柳老师致以诚挚的谢意和崇高的敬意。

    参考文献 [1]张保会,尹项根.电力系统继电保护[M].北京:中国电力出版社,2009. [2]于永源,杨绮雯. 电力系统分析[M]. 北京: 中国电力出版社,2007. [3]王永康.继电保护与自动装置[M].北京:中国铁道出版社,1986. [4]莫仕勋,姜爱华,杨丽修.三段式电流保护仿真实验平台的分析与设计[J].实验室研究与探索,2010,29(07):54-57. [5]孙伟,陈昌鹏,周冶.配电网馈线系统保护综述[J].东北电力技术,2007(11):10-12. [6]高丽洁.新型微机三段式电流保护装置的设计[J].长江工程职业技术学院学报,2006(03):42-44. [7]王彦军. 电力线路三段式保护模拟实验装置设计[D].西安科技大学,2013. [8]仝循虹.浅谈三段式电流保护[J].科学之友,2011(21):13-14. [9]李俊年.电力系统保护.中国电力出版社,2006. [10] 陈跃.电气工程专业毕业设计指南(电力系统分册).北京:中国水利电力出版社,2003 [11]周理,周洲.基于三段式电流保护装置的应用及探讨[J].煤炭技术,2015,34(11):272-273. [12]王维俭,电力系统继电保护基本原理,北京,清华大学出版社,1991年 [13] 李斌.电力系统继电保护原理(第四版). 中国电力出版社,2010 [14] 张炜主编.电力系统剖析.北京:中国水利电力出版社,1999 [15] 国家电力调度通信中心编.电力系统继电保护典型故障剖析. 中国电力出版社,2001